桩是原来打下去的,按理说桩打下去不是不可以动了吗?怎么又去挖?里面很多水估计是因为右边20米左右是一条河。这层楼设计高17层,我想要顶层,大家看看可不可以买?
我再把房间图纸贴上来给大家看看,我订的是3号。其实很不喜欢从入户花园一进大门就是餐厅的感觉,有位设计师说得好:进门就是餐厅,会让人觉得没有归属感。想改动下,不知道各位有什么高见?
感谢大家的回复,让我学到了很多。很多人都说我买房不用管基础,其实我担心的不是他基础不行,是怕他这桩打得不行然后要丛重弄过,那开发商成本肯定要增加了,22楼说的正是我担心的问题,成本增加,最终买单的还是业主。这房我等了快两年了,一直拖到现在才开始施工,房价都已经升了近50%了……
[
本帖最后由 xiguyituan 于 2011-9-20 20:39 编辑 ]




全部回复(64 )
只看楼主 我来说两句-
nicai850825
沙发
从基础开挖就知道,这个公司的管理有多烂,监理死了,甲方死了,施工方的管理人员死了,基础开挖是严谨水泡槽的,首先降水,降到基础标高以下最少500,边坡要维护放坡,这个公司的人都是吃屎长大的。
2011-09-24 11:44:24
赞同0
-
jiangnan664
板凳
问题不大,主要是施工工序没采取降水措施。桩头高度还行,以前做房建施工也碰到这个情况。没问题。
2011-09-23 19:12:23
赞同0