土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 为一个电机选专用变压器的问题

为一个电机选专用变压器的问题

发布于:2006-07-05 18:40:05 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
目前有个油泵,55KW,由于条件限制需要为它单独配变压器。请问各位这时变压器该怎么选啊?我用直接启动!
  • wxw2007
    wxw2007 沙发
    首先问你的油泵应该是频繁启动的吧!
    1:电机启动要考虑压降,以接近于变压器出线端的压降。
    U=(K*S1+S2/Stn)Ut
    U=电机启动时变压器出线端电压降百分数 S1=电机容量
    K=电机启动倍数 /4~7IN S2=变压器带其他负荷 Stn=变压器额定容量 Ut=变压器短路百分数
    2:选250KVA就OK!
    2006-07-05 19:36:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 397 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教接地变压器问题

10kV配电网,经消弧线圈接地运行,有接地变压器。如果在运行中,连接接地变的位置有一相断线,比如A相断线,此时A相电压没有加到接地变,只有B相和C相电压,请问此时接地变中性点会产生什么样的电压呢?如何计算的?