10kV配电网,经消弧线圈接地运行,有接地变压器。如果在运行中,连接接地变的位置有一相断线,比如A相断线,此时A相电压没有加到接地变,只有B相和C相电压,请问此时接地变中性点会产生什么样的电压呢?如何计算的?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳1:电机启动要考虑压降,以接近于变压器出线端的压降。
U=(K*S1+S2/Stn)Ut
U=电机启动时变压器出线端电压降百分数 S1=电机容量
K=电机启动倍数 /4~7IN S2=变压器带其他负荷 Stn=变压器额定容量 Ut=变压器短路百分数
2:选250KVA就OK!