土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架带吊车求指点

框架带吊车求指点

发布于:2011-09-17 11:51:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
四层框架底层7.2m上面三层3.2M吊车为三吨电动单梁。开间四米两跨每跨八米。求助如何建模,主要是吊车荷载如何布置合理,领导说pmcad里面吊车荷载布置不合理,理由是如果软件布吊车必须建一层标准层,和实际结构不符合。。。。求有经验的高手指点一二
  • cadxzhou
    cadxzhou 沙发
    建议把吊车荷载折算成均布荷载再建模计算,再将最后算得的跨中弯矩按实际情况还原,即可。
    2011-09-18 13:53:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.17 万条内容 · 2107 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于楼梯的影响问题—朱炳寅

2008版《抗震规范》第3.6.6条指出:结构“计算中应考虑楼梯构件的影响”,但对在实际执行过程中如何考虑楼梯的影响则未予明确,需要设计人员根据工程的具体情况灵活把握。 楼梯对结构的影响程度与结构体系有关,结构的侧向刚度越大(如剪力墙结构),则楼梯对结构的影响程度越小;结构的侧向刚度越小(如框架结构),则楼梯对结构的影响程度越大。楼梯与结构的影响是相互的,楼梯影响结构的同时,结构也在影响楼梯,因此,需要对结构和楼梯均采取相应的结构措施。

回帖成功

经验值 +10