土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 此类建筑设室内消防吗?
本人接了一片名为“商业城”的小区,有十几栋楼,每栋都是底层商业网点,余为套房的四层小东东,每栋楼的体量大致在10000立方米左右。请教各位同仁,该类建筑是否要设置室内消防给水系统?
补充说明:底层为四米一开间的小店面。每层面积800-1000平方米。二三四层的套房是住宅,且无中央空调。

全部回答(3 )

  • cyh192705
    体积超过10000立方米则应该设。8.4.1(五)
    2003-07-16 10:40:16 来自 PC 评论 举报
  • zhaoxin
    套房是旅馆性质的应该上,住宅性质的可不上室内消防。如果有中央集中空调那不仅上室内消防还要上喷淋。
    2003-07-16 10:27:16 来自 PC 评论 举报