土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 水压够是不是可以不设消防水不池???
我的工程是一个七层的建筑,是不是可以不用设消防水池?

全部回答(20 )

  • liangfp
    1.当水量和水压都满足时,可以不设水箱和水池;
    2.当水量满足,而水压不满足时,要设水箱和水池;
    3.当水量不满足,而水压满足时,要设水池,除非允许从市政管中直接抽取。
    4.当水量和水压都不满足时,要设水箱和水池,除非允许从市政管中直接抽取。
    2003-09-02 15:07:02 来自 PC 评论 举报
  • cedarzhou
    要看你所在地有没有本地规范,有些地方,即使都够,也要设消防水池。上海可以不设。