土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 密闭空间的排烟补风

密闭空间的排烟补风

发布于:2011-09-17 09:06:17 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1.png
建筑左右向正好60m,走道上面一排房间没有外窗,与走道相通为高窗和防火门。

能不能我只在走道设排烟口,走道上面一排的房间算入走道的防烟分区? (可以保证最远点里排烟口小于30m)

走道上面一排房间算密闭空间吗?其排烟需要补风吗?

1.png

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hvacbobo
    hvacbobo 沙发
    1、走到上面的一排房间按防火规范确定是否需要做排烟
    2、如果需要做排烟,面积可以计入走到的面积
    3、图太小,看不清楚,如果上面一排房间是KTV类似的娱乐场所,需要做补风,如果是一般的办公室的话,可以不用考虑设补风。

    [ 本帖最后由 xiaoxuejiangbo 于 2011-9-19 15:31 编辑 ]
    2011-09-19 15:27:19

    回复 举报
    赞同0
  • hua071879
    hua071879 板凳
    走道上面一排房间要不要排烟,规范中有提到哪些房间要求排烟的
    2011-09-19 14:23:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.91 万条内容 · 625 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【讨论】防排烟风管可改为双层保温圆形风管吗?

刚接手一项目,空调送风中,风管应用了双层保温螺旋风管,其中保温厚度为50MM,防排烟风管采用了双层保温矩形风管,其保温厚度为80MM,厂房高度为9M,业主看到双层保温螺旋风管后,要我把防排烟管也改成双层保温螺旋风管,保温仍为8MM,请问高手,可以改吗?

回帖成功

经验值 +10