土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 【请教】五匹谷轮空调压缩机能用在冷冻库上吗?
昨天接修一冷冻冷藏库压缩机线圈接壳仔细看是谷轮ZR61空调5匹用的所以我也买了个5匹空调压缩机装机工作感觉冷冻降温很慢,从5度到0度用时6小时,空间是冷冻6立方冷藏也是6立方,问使用方他们说以前工作冷冻最低温度达到-3度 ,系统压力回气0.15MP回气管结霜,压缩机顶部高压排气温度150度!求指教此机这样工作正常吗?能持久工作吗?

全部回答(25 )

  • 冰火同源
    路过学艺定
    2017-01-09 12:11:09 来自 PC 评论 举报
  • co1473948999230
    sunmalin 发表于 2011-9-19 19:18 空调压缩机用于-5度以上的工况应该是没有问题的,可能电机的功率会大一点,我说的排气温度有150度,那是系统的 …大师留个联系方式好吗有问题请教
    2016-09-15 22:21:15 来自 PC 评论 举报