土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 变频器电流应该怎样测更准确

变频器电流应该怎样测更准确

发布于:2006-07-05 16:21:05 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
有那位大哥知道变频器的电流如何测量更准确,我所知道的方法有如下几种:
1、互感器 测变频器前端 用过,不太理想
2、互感器 测变频器后端 用过,也不太理想
3、通讯方式 直接读取变频器的电流参数 也用过,效果好,但成本高。直接显示比较麻烦。
我想知道如果不用通讯方式,那种测量方式更准确一些。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wang9117
    wang9117 沙发
    有一定的可操作性,非常感谢。
    不过我们的变频系统一般都需要监测输出频率和电流两项参数,而一般的变频器模拟输出端子都只有一组,所以才考虑用其他低成本的方法测电流。
    我发现有一种电流变送器,输入可以是DC~10KHz,也就是说可以工作频率从直流到工频,不知道又没有人用在此类工况过?
    2006-07-07 15:36:07

    回复 举报
    赞同0
  • ihf
    ihf 板凳
    如果你要测的电流是变频器的输出电流:建议你使用变频器的多功能模拟输出端子,成本只要一只DC 0-10V的电压表,当然要有对应的电流刻度(对于机械式的),如果采用数字式的请根据你的电流是量程要求购买,(如你最大电流为100A则选0-10V的电压表对应于0-100的是量程),修改参数变频器参数,使模拟端子输出为输出电流信号.

    如果你要测的电流是变频器的输入电流:用互感器 测变频器前端 本来的应该很准确的,你之所以认为不理想,是因为它与你在变频器上看到的电流不一致,对不对?其实用互感器 测变频器前端的电流为变频器的输入电流,你在变频器上看到的电流的输出电流,由于输入电压一般在400V左右,而变频器输出电压是随频率而变的,所以结果当然不同了。
    2006-07-06 16:18:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 368 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

懂MM440的进来!!急!!!!!!!!!!!

我的变频器是MM440的。这两天不知道是怎么了。。老是自动跳闸。还不显示报警和故障代码。去年冬天运行的一直好好的。现在这几天我们这一直持续将近40度的高温。我觉得是不是与这有关呢》??哪位仁兄遇到过这样的问题!!请指点。。明天解决不了,就影响生产了。。急啊!!

回帖成功

经验值 +10