在中压配电系统中经常见到两PT和三PT系统且接线也各有不同!请问再什么情况下用两PT及接线方式,什么情况下用三PT及接线方式!请大家不吝赐教!!!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wwq2000
    wwq2000 沙发
    还是没有搞太清楚!!我在琢磨琢磨!还请大家详细说明!!
    2006-07-06 09:03:06

    回复 举报
    赞同0
  • gyw2006
    gyw2006 板凳
    在中性点不接地系统中,用两只单相电压互感器接成不完全星形(V/V),
    它用于测量线电压,不能测量相电压.
    在中性点不接地或接地系统中,都能用到三PT,
    如三个单相PT或三相三柱式接成Y,yn型.主要用在中性点不接地系统,不能测相对地电压.
    三个单相PT接成YN,yn型,用在中性点接地系统.能测相电压及线电压.
    三台单相三绕组或三相五柱式PT,广泛用在电力系统中.
    一次侧中性点接地,二次中性点也接地的话,用来测相电压,线电压及零序电压,用在中性点接地系统.
    一次侧中性点接地,二次B相接地,中性点经击穿保险接地的话,主要用在中性点不接地系统中和发电厂中