土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教:V V接法的PT,B相可以不带熔断器吗?
最近做的一个小区开闭所,PT柜中的熔断器和PT是做成的一个整体,铭牌显示只有A、C相带熔断器,B相没有,不知是否可行?望高手指点。

全部回答(5 )

  • bebber
    都是高手。
    厉害!
    2006-07-05 17:38:05 来自 PC 评论 举报
  • lhdlgmz
    对于内置式熔断器B相是可以不要的,对于外置熔断器应该是要装B相熔丝的,这样维护运行都比较方便。
    2006-07-05 17:07:05 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 445 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10