为什么不见设计图里面有开关?
为什么不见设计图里面有开关?
看了些厂房和超市的设计图,但是我总是看不到灯具照明的开关在哪?难道是直接拉配电箱里面的断路器?
回路上灯具少的能找到开关,但是一回灯具有10几个以上的我就找不到控制开关了?不会是没设啊?
请教下嘛。
发布于
2011-09-16 14:41:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
ygp_1978
GB50054有明确规定,不能有开关,只能从配电箱控制。如果要设立开关,那么一个回路的灯具不能多于25个,电流不能大于16安。
2011-10-09 21:08:09
来自 PC
评论
举报
lengrushuang
在工业建筑照明中,很多都是直接由配电箱内分支开关控制,中间不需要开关。
2011-10-09 14:29:09