发布于:2011-09-16 13:10:16
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
我司,有一台变压器容量为1600KVA,变压后电压A\B\C三相各位 239、239、239V,通过一段250M左右的母线槽规格为 160*10的母排,到生产楼车间配电间,这时空载电压分别为235、235、235V(这台变压器现在只供应这一路供电)。当生产车间内的设备开启运行时,电压开始下降,(生产设备有:空调风机 45KW、11KW 两台,冷冻机组各250KW 3台,各种水泵共有200KW左右。)当设备运行后电压下降到A\B\C,三相分别为229、214、226甚至更低! 有时引起变频器报警欠电压保护,请问这是什么问题呢。
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句带载电压:229、214、226
电压降: 10 25 13
看来是中相压降大呀!细查一下吧。
回复 举报
回复 举报