土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【分析】三相电压不平衡,变频器欠电压报警

【分析】三相电压不平衡,变频器欠电压报警

发布于:2011-09-16 13:10:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我司,有一台变压器容量为1600KVA,变压后电压A\B\C三相各位 239、239、239V,通过一段250M左右的母线槽规格为 160*10的母排,到生产楼车间配电间,这时空载电压分别为235、235、235V(这台变压器现在只供应这一路供电)。当生产车间内的设备开启运行时,电压开始下降,(生产设备有:空调风机 45KW、11KW 两台,冷冻机组各250KW 3台,各种水泵共有200KW左右。)当设备运行后电压下降到A\B\C,三相分别为229、214、226甚至更低! 有时引起变频器报警欠电压保护,请问这是什么问题呢。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 一指慢
    一指慢 沙发
    空载电压:239、239、239
    带载电压:229、214、226
    电压降: 10 25 13
    看来是中相压降大呀!细查一下吧。
    2011-09-26 18:54:26

    回复 举报
    赞同0
  • xiaojun317
    xiaojun317 板凳
    我是来学习的,新手
    2011-09-26 14:07:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2090 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

还是火灾自动报警的事

求求高手教我做火灾自动报警阿,看了规范,还是摸不着头脑,有谁学习的经验给小弟说一声,感激不尽。

回帖成功

经验值 +10