土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于车间机床等设备保护问题

关于车间机床等设备保护问题

发布于:2006-07-05 10:11:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我最近做了一个工厂,审图要求:机床等设备配电保护加漏电保护,而厂方说;加漏电保护可能会因为三相不平衡导致漏电断路器误动作,损坏加工件,造成损失,让我取消漏电保护,可以不加吗?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • yjp8284
    yjp8284 沙发
    这个问题我也整不明白啊有高手能说一下吗
    2006-07-06 13:40:06

    回复 举报
    赞同0
  • cf8980
    cf8980 板凳
    三相不平衡应该不会导致漏电动作吧. 漏电的原理是正常时相线与零线一来一返的磁通抵消不动作,而漏电时不能抵消所以动作, 三相不平衡时零线也是带电的, 相零总磁通还是抵消.

    但机床等设备本身漏电流情况与民建用电似有区别,正常工作时可能就有漏电流,所以 装漏电误动作的可能性大.此事哪位有时间请细分析一下, 将来设计中也是个早晚要定下来的问题. (空调类的正常工作时就有漏电流,有实例,也有过相关文章)
    2006-07-06 12:41:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

字母意思?

见有的图上在负荷功率前面加个AL或者P之类的字母,都表示什么意思呢?是必须要加的么?谢谢

回帖成功

经验值 +10