在下向各位请教了:
每天800m³生活污水。我们所用的消毒方法是:在市面上直接买次氯酸钠溶液用计量泵直接添加,计划的是每吨水加0.3克有效氯。水在消毒池的停留时间是30分钟。
各位看此做法行吗?请给出指导意见。

全部回答(14 )

  • 亚彻

    您这污水达到什么排放标准?

    以一级A举例,用有效氯消毒的话,你这0.3ppm是肯定不行的,一般是10-30ppm,接触时间1小时才能达到大肠杆菌1000以下;

    二氧化氯消毒的话,是5-10ppm,接触时间20-30分钟,可达到1000以下。

    如果是一级B,用量会少很多。

    按照每天800吨的排放,量比较少,采购次氯酸钠不太经济,而二氧化氯又比较危险;上紫外线或者臭氧就更不划算了,成本太高。

    您可以考虑一下锐普消毒剂,一级A的情况下,成本可控制在¥0.1/t

    2019-07-13 21:55:13 来自 PC 评论 举报
  • huobaner
    开放式污水 紫外消毒设备 (倾斜式) 上海 Q37779446
    2011-10-28 12:26:28 来自 PC 评论 举报