土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 甲方求省钱,污泥泵这样安装可行吗
各位大哥大姐,甲方要求省钱,可不可以按照图中黄线表示的,平流式沉淀池和SBR池共用污泥泵(P103C/P103D)呢???请各位前辈帮个忙......

污泥泵.jpg

全部回答(4 )

  • peteryanfeng
    你得根据安装位置核算下泵的吸程够不够,如果吸程没问题的话这样共用一个泵是可以的,不知道你的沉淀池有多长,如果太长,建议沉淀池处多设置几个排泥阀,避免有的泥斗的泥抽不出来
    2011-11-22 22:35:22 来自 PC 评论 举报
  • chenwang2350
    要看污泥泵大小要排泥量要求,确保不会对污泥产生大扰动的前提下是可以共用的
    2011-09-16 15:31:16 来自 PC 评论 举报