采暖系统水压试验压力为1.0MPa,10分钟内压力降不大于0.02MPa。
1、工艺流程:
制定试压人员分工→检查阀门、管道→系统充水→系统试压→系统检查、检修→二次系统试压→系统试压检查验收→系统充水冲洗→冲洗验收
A、制定系统试压人员分工,检查系统中的泄水阀门,是否关闭,干、立、支管的阀门是否打开。检查暖气片跑风是否关闭。
B、系统充水:在系统供水管干管进户处向系统充水,在立管泄水阀门处安装压力表,充水开始先打开系统高、低区最高点的放风阀门,待最高点的放风阀见水后即关闭放风阀。高点放风阀要反复开启几次,使系统中的空气排净为止。
C、 用设在立管泄水阀门处的电动试压泵向系统增压至试验压力1.0MPa,稳压,检查系统管道渗漏情况,检查完后泄水修理。
D、修理完后二次充水试压,试验压力1.0MPa,10分钟内压力降不大于 0.02MPa,且不渗、不漏。
E、系统冲洗:系统试压后,在系统供水管干管进户处向系统充水,水压0.8MPa,在系统回水干管岀户处放水,现场观察,直至排出水不含泥沙、铁屑等杂质,且水色不浑浊,停止冲洗,检查楼内过滤器并清除过滤器内的杂质等异物 。废水排至污水检查井。
2、质量保证及控制:
(1)、使用的仪器、仪表须经过国家计量测试中心检测合格后方可使用。
(2)、当室外温度低于1°C时不允许试压、冲洗。
(3)、验收校准及规范:
建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范(GB 50242-2002)
3、系统试压、冲洗注意事项
(1)、系统冲洗时要保证水源足够的流量。
(2)、冲洗废水要排至污水井。
(3)、系统试压时要检查细致,一次修理成功,避免多次维修。
(4)、电动试压泵要有专人看护,避免压力过高胀坏管道或暖气片。
(5)、充水时要有专人巡视,避免出现大面积跑水现象。必要时配备对讲机。