土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 机组风量明显增大的原因~奇怪

机组风量明显增大的原因~奇怪

发布于:2006-07-05 08:48:05 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
公司做了一个手术室的项目 前几天进行调试的时候发现 万级手术室(35m2)设计送风量为2000m3/h,新风量为800m3/h,排风量为400m3/h。调试时发现高效送风单元的出风速为0.25m/s,通过计算送风量在4000m3/h左右,大了一倍,而回风在1600m3/h左右,和设计差不多,把新风排风均关掉仍然如此,那送回风的风量相差的2400m3/h去哪了?
很奇怪~后来经过分析可能是初运行系统阻力不够,在系统中增加了无纺布,增大阻力 送风口风量有所减小,事实原因真的是这个么 可是医院的百级手术室却没有这个问题,风量大对风机电机会不会有影响 情大家帮忙看看是什么原因 谢谢

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • zht2004
    zht2004 沙发
    那送回风的风量相差的2400m3/h去哪了?
    ---------------要求正压???Pa???维持正压需要多少风量??
    2006-07-08 11:57:08

    回复 举报
    赞同0
  • zoulong526
    zoulong526 板凳
    问题很多?
    吊顶3米,35m2,万级,2000m3/h的风机吗?
    40%的新风吗?
    要用500*400的管子吗?
    风速是5.5m/s吗?
    我看糊涂了

    2006-07-08 09:04:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 450 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

诚心求教

关于1级手术室手术台尺寸与高效过滤器尺寸,的根据是什么? 具体计算理论是什么谢谢

回帖成功

经验值 +10