土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ DW45开关问题(实际问题)

DW45开关问题(实际问题)

发布于:2006-07-04 22:37:04 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
有一台500KVA变压器低压侧用的是一台DW45的开关,现在出现无故跳闸的问题(有时无负荷也会跳)。检查其设置应该也无问题。

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • tsczw1158
    tsczw1158 沙发
    选用元器件一定要谨慎!
    2006-10-20 23:50:20

    回复 举报
    赞同0
  • peter_1976
    peter_1976 板凳
    建议先断电手动合闸(如有欠压线圈,记得给欠压线圈先通电,但控制器不要供电),如能合上,则表明机构应该没问题,就可以初步怀疑是控制器出了问题,若合不上,则可认为是机构出了问题,一般是控制器出问题的多.
    2006-10-19 17:01:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多