土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 3.33*3的井字梁,成么

3.33*3的井字梁,成么

发布于:2006-07-04 21:30:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
10*10的楼盖
是砌体结构的~
觉得2.5*4不是太美观,而且这样刚好避开构造柱(再问问井字梁用不用避构造柱啊~?)
荷载:6.5/0.5
梁240*500
用理正计算,不设边梁,铰支,算出来大概下面4跟22的样子~
梁有必要加加高么,有必要处理下圈梁么~?

ps:用pkpm satwe计算,设铰支,算出来结果超大,5跟25的样子,还用手册算了下,结果比理正还小,差的不是很多,彻底晕了-_-!!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • hdy1982
    hdy1982 沙发


    1、非常同意,我目前按550高度计算,图纸上写的是600截面高度~
    2、梁端1/4跨的上部钢筋截面面积须大于下部钢筋截面面积的1/4.敢问出处,是考虑实际中存在的负弯矩么~
    2006-07-09 19:11:09

    回复 举报
    赞同0
  • 大林
    大林 板凳
    井字梁内力计算可按静力计算手册和井字梁计算手册计算.但要注意两点1.设置钢筋时,由于井字梁梁高相同,受力钢筋在平面相交处,有一个方向截面有效高度会降低.2端部可按铰支计算,但梁端1/4跨的上部钢筋截面面积须大于下部钢筋截面面积的1/4.
    2006-07-08 21:38:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多