土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教同行:35kV变电所防雷接地设计问题,,

请教同行:35kV变电所防雷接地设计问题,,

发布于:2006-07-04 20:41:04 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
我现在做一35kV变电所,全屋内布置,变电所总长26米,宽13米,除主变室高8.0米外,其余房间为高5米。
经计算预计雷击次数为0.012次/a,<0.06次/a
关于防雷接地设计,我的做法是,在屋顶上不设置避雷带,利用钢筋混凝土屋顶焊接连通,利用柱子内两主钢筋作为引下线,利用基础钢筋作接地极,全长焊通地梁主筋形成均压带。变压器中性点,开关柜基础槽刚均敷设接地线与地网连接,二次设备室做接地铜排并与地网连接。经计算,接地电阻<4欧姆。
但是领导却不同意,认为应敷设接地线并打接地极,不利用地梁与基础,另外还要设置屋顶避雷带。
请问,我该怎么做呢?我的做法是否可行?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • linhaiyangting
    防雷接地与电气装置的接地应该分开.以防雷击时的地电位反击击穿主变绝缘.
    2007-09-18 21:43:18

    回复 举报
    赞同0
  • ty13880202500
    ty13880202500 板凳
    你好,我是成都力度科技开发有限公司的唐连君,我们公司是专业从事防雷接地产品的开发和生产,并能为客户提供一流的防雷接地方案,供其参考。
    欢迎来电咨询 028-86529581/13908230675
    公司网站:www.86529581.com
    2006-08-02 12:25:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

甲类物品库房的消防火灾报警系统设计疑问

甲类物品库房内包含有爆炸品库、易燃品库、腐蚀品库和一般物品库,请为应该用感烟还是感温探测器?探测器是不是要用防爆型?可我看消防火灾报警厂家样本没有防爆型的探测器,怎么处理?请高手赐教!!!谢谢!!!

回帖成功

经验值 +10