0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
制冷技术
返回版块14.66 万条内容 · 876 人订阅
阅读下一篇
中央空调家用需要加剧 换季保养要注意中国的国情十分特殊,由于人们对生活环境的舒适性的要求越来越高,对中央空调的需求越来越大,家用空调从奢侈品变成了舒适家居的不可缺少的重要部分。因此,在发展家用小型中央空调的道路上,应当结合中国自身的特点,在仔细分析中国具体国情的基础上,推进我国在中央空调领域中的研究和应用。 首先我国是一个幅员辽阔的国家,地理、气候条件极为复杂,拥有多种多样的气候类型。这就必然要求我们的中央空调具有多样性的特点。如何根据不同的气候特征选择合适的空调型式,如何在系统设计中充分考虑不同气候的影响,这是我们在发展中央空调时应当考虑的问题;其次是我国经济发展水平地区差异性大,在不同的地区人们对空调的需求不一样。即使在同一地区,由于人们的收入水平不一样,住宅形式也千差万别,而且生活习惯也不尽相同,因此对家用空调的需求也是多层次的。如何针对不同层次的用户设计不同型式的家用空调,这也是值得研究的一个问题。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
ab8wy214205
沙发
处理好了!多谢大家的关注
2011-09-17 14:04:17
赞同0
-
llh92731
板凳
复叠制冷系统的压缩机保护无非分电流保护,温度保护,压力保护,油压差保护。很显然不是压力保护,排除后两者。一般温度保护多在吸排气管上,机壳或机芯带温度保护的比较少,根据你的叙述好像也不是,也排除。那我们来说电流保护,如果是电流保护最简单直观的就是测其电流是否在额定范围内,堵转电流会超出额定电流很多,也不会运行10分钟才保护,说明电流是慢慢上升导致保护的,你又说运行后无压力变化,冷凝器无热交换,这说明电流上升不是热负荷变化造成的负载,一般新的机子漆包线绝缘都可以,也不会是匝间绝缘不好短路造成电流升高,压缩机的温度是靠回气过冷,和吸气冷机头来保证较低温度的,很显然这两点好像都没有,那么机子就一定会发热,线包热到一定程度电流也会升高,导致保护,没有回气过冷你要考虑404A够不够,是否泄漏造成组分改变,导致制冷量和压力变化,电磁阀,膨胀阀是否畅通正常,3到4公斤的吸气压力比较高了,你还要考虑23系统是否正常,影响404A系统负荷,如果有吸气冷机头旁通的话,电磁阀,膨胀阀或毛细管是否正常,这些都将影响压缩机温度,凭我的感觉,系统有问题了不要轻易就怀疑新换的压缩机,一般不会这么背吧?哈哈哈,也不用考虑厂家说的冷冻油未预热,试验箱都在室内,现在室内的温度不会很低,根本不存在预热的问题,我个人认为还是404A系统有问题,十分怀疑404A够不够或者是组分改变!随意说点感受,不妥之处共同探讨。
2011-09-16 20:56:16
赞同0
加载更多措施:将R404A放了,重新抽空+制冷剂,然后一切正常!
不是压缩机问题,也不是制冷剂加少了
由于第一台压缩机出现机械磨损,出现杂质,或者原先系统中就存在氧化皮等杂质,更换压缩机前操作员未对系统进行清洁处理,导致更换压缩机开机运行时,毛细管出现办堵(毛细管进口部分被杂质覆盖),造成供液量略微偏少……过热度过大,引起热保护。
分析误区:
1.由于水冷冷凝器水流量过大,而出现半堵后,蒸发侧的负荷又相对降低,所以造成冷却水进出口温差很小,用手感觉不出来!才以为系统没有热交换,压缩机没有正常运行。
2.毛细管的堵塞现象与膨胀阀堵塞是不一样的,以前没有遇到过毛细管堵塞,虽然对毛细管节流段有过仔细观察,但无相关经验,(毛细管半堵,供液量只比正常少了一点,但又没少太多,但正因为只少了一点点,低压压力与正常工况非常接近,但是又刚好引起了回气过热度大,压缩机运行几分钟,肯定热保护;而膨胀阀堵塞,现象和毛细管堵塞,现象是不尽一致的)所以判断失误!
3.因为开机比较短暂,检查其它原因,再去检查回气过热时,感觉回气管不凉,但当时以为是系统没有建立正常运行,或者怀疑压缩机故障,而制冷剂加注量也比较正常,在没想到毛细管半堵的情况下,出现错误判断。
4.高温级有两组蒸发器:除湿蒸发器和冷凝蒸发器,当时利用过切换蒸发器的办法,但是由于前次开机热保护后,压缩机没完全冷却,所以即使切换后,也很快出现热保护,引起错误判断。
总体来说,还是因为本人经验不足啊……路漫漫其修远兮
不过“地下室”兄,虽然不能常怀疑新压缩机就有问题,但这个现象不是不存在!或者说质量上存在隐患的压缩机,市场上不少啊!
现在,据说,内地有好几家专门整翻新机啊,不得不防!(本人确实遇到一大批压缩机,就是翻新的,有关系好的供应商,自己都说过,有的商家,对不是很熟的客户,10台压缩机给你整1台翻新机,很正常!
[ 本帖最后由 ab8wy214205 于 2011-9-17 14:43 编辑 ]
回复 举报
回复 举报