一栋作为水果批发市场综合楼用途,地下车库及设备房,地上6层,总建筑面积14904m2;另一栋作为办公用途,地下车库及设备房,地上8(部分6)层,总建筑面积9897m2,属低层建筑只设置了消火栓灭火系统。
现将方案讨论和设计过程总结如下:
报警系统安装的设备计有:
1. 主机配置2回路共254个探测器地址点和连接126个模块联动点。
2. 智能手报 101只。
3. 警铃 101只。
4. 输入模块 1只。
5. 输出模块 23只。
6. 切换模块 12只。
7. 打印机 1台。
8. 多线控制盘1组。
现在,已经改变用途为酒店,前者称主楼,后者称副楼。鉴于下列原因,火灾自动报警系统必须进行重新设计。
1. 建筑用途已经改变,根据GBJ16—87(2001修订版)《建筑设计防火规范》第10.3.1B条规定,下列歌舞娱乐放映游艺场所应设火灾自动报警装置:二、设置在建筑的地上四层及四层以上。
2. 已安装的智能手报不具备消防通讯电话插孔功能,为了满足规范的要求,必须更换。
5. 原主机未曾配备DC24V联动电源。
6. 原多线控制盘存在与其它生产厂商一样的缺点,不能显示全部应该显示的信号。
第一个方案是保留现有使用的主机及其外围设备,不足部分再用同品牌的元件进行补充。
此方案未能获得一致的共识。
第二个方案是保留现有使用的主机及其外围设备,不足部分再用另一品牌的主机及其外围设备进行补充。
此方案的关键在于两个品牌之间的报警通讯上,解决的办法是:火灾时如图1所示用继电器发讯,用图2所示电路接受信号再接通输入模块的无源接点。对应于着火点,接收的信号由两个串联的12V小型直流继电器组成:
1.主楼负一层着火时的信号为:M1*M6
2.主楼一层着火时的信号为:M2*M6
3.主楼二层着火时的信号为:M3*M6
6.主楼六层着火时的信号为:M2*M7
16. 副楼八层着火时的信号为:M4*M9
消火栓系统信号反馈如下图所示。
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句1. 原品牌的每回路可连接的探测器为127个地址点,连模块联动点63个在内,才190个地址点。
2. 原品牌的探测点与联动点不能混合编程,所以尽管本工程两栋大楼的实用地址码只有125个模块联动点,也得选用两个回路。
3. 原品牌联动点地址码编程要求在先且连续不断,给以后在回路中增加联动设备带来麻烦。
4. 原品牌的总线隔离模块后面只可以配接32个部件,使具有相同部件的系统的支路增加,接线相对复杂。
系统图如下:
(附件为100%大图)
回复 举报
旧系统只管消火栓手报报警灭火,新系统只接受其反馈信号,电路原理如下。
(看不清楚可复制放大)
回复 举报