土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 急求!特灵螺杆机RTHB150故障解决方案!

急求!特灵螺杆机RTHB150故障解决方案!

发布于:2006-07-04 18:33:04 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
各位高手:我想请教
特灵螺杆机RTHB 150,显示诊断停车,停止,机器和上电以后压缩机加热器不工作,显示报警,开不了机.
请各位高手指点小弟!!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • pqc921
    pqc921 沙发
    要是加热器坏了 油温度不够 吸不上油 压缩机也开不起来的
    2006-07-12 07:03:12

    回复 举报
    赞同0
  • pqc921
    pqc921 板凳
    报了错 要复位才可以开机 要不复位永远甭想开机了。
    首先检查报错的原因 在报错信息里复位。

    你说的加热器不工作,那就查原因咯 是主控制模块断路检测不到 还是加热器是不是真的没工做。
    2006-07-05 12:41:05

    回复 举报
    赞同0