基坑深12m,挖好后三天出现管涌如何处理?
基坑深12m,挖好后三天出现管涌如何处理?
基坑深十二米,挖好后三天,出现管涌,很大,如何处理?
[
本帖最后由 csccbjs 于 2011-9-17 18:28 编辑
]
发布于
2011-09-15 18:13:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
qtxyszl
你先要把情况介绍清楚啊,结构类型基础形式是桩基还是筏板,起码也发个图看下。你这么笼统别人好难回答的。先把现场处理好,不要出现塌方什么的安全事故,然后解决技术问题
2011-11-08 10:38:08
来自 PC
评论
举报
baidulaomu
请问是坑底还是坑壁,坑底管涌的话应该是降水不到位,深基坑一般坑内+坑外深井降水,你可以安排人测量下水位在什么地方,一般要低于坑底标高1-2米;如果是坑壁管涌的话,得看你们是做得什么围护结构,放坡喷锚的话要及时排出坑壁滞水,同时加强抽水。临时处理可以采用高压注浆封堵管涌口,同时加强基坑围护、和周边房屋、土体的
监测,分析真正原因后采取措施补救,等到监测数据稳定后则排出风险。