土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 二类高层(26米)的办公楼,办公室内要布置喷淋么

二类高层(26米)的办公楼,办公室内要布置喷淋么

发布于:2006-07-04 18:15:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一个二类高层(26米)的办公楼,每个办公室内要布置喷淋么?还是只需在走道内布置喷淋啊?好像以前的规范只需走道布置就可以了,新规范只是说可燃物较多且经常有人停留的场所应布置。那那些办公室内需要布置么?(急)
谢谢指点!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • huhuxin
    huhuxin 沙发
    谢谢楼上的回答,看来我的电子版最新规范和实际的还是有区别啊,赶快去买
    呵呵
    2006-07-06 11:27:06

    回复 举报
    赞同0
  • nick_wujq
    nick_wujq 板凳
    设,看规范:
    7.6.3 二类高层公共建筑的下列部位应设自动喷水灭火系统:
    7.6.3.1 公共活动用房;
    7.6.3.2 走道、办公室和旅馆的客房;
    7.6.3.3 自动扶梯底部;
    7.6.3.4 可燃物品库房。
    2006-07-05 12:40:05

    回复 举报
    赞同0