pkpm2010版计算师出现部分振型地震力为0,忘高手指教。比如第一振型地震力全为0,第二有荷载,我双向偏向心,和偶然偏心都考虑过结果都一样。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zywyiwei
    zywyiwei 沙发
    结构刚度比较大,结构设计过于保守,可以减小柱的截面,增大柱的间距!某一振型地震了为0说明该振型分配到的剪力较小。
    2014-09-25 10:00:25

    回复 举报
    赞同0
  • bingdianxingguang
    还有位移角为1/9999,该怎么调整呢?
    忘高手多指点下