室外消火栓泵加稳压系统没见过,大伙意见呢

发布于:2011-09-15 17:43:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
室外消火栓泵要加稳压系统吗
有个高层住宅小区,设有独立的室外消火栓环网(当地要求:不能从市政管网接小区内的室外消火栓)。室外消火栓要求压力不小于0.10MPa(室外地面算起),但泵房内的室外消火栓平时是不运行的,如何保证压力呢?有人建议设气压罐来稳压,着火时气压罐泄压,再由室外消火栓泵启动来供水。但我没见过这样的工程实例,大伙的意见呢?

全部回复(32 )

只看楼主 我来说两句
  • koywin
    koywin 沙发
    wolf_chai317 发表于 2011-9-17 12:11 只盯着压力,别忘记了流量要如何保证?稳压水箱不建议设置,只能保证平时的系统水压,无法保证流量,建议还 …稳压泵的流量是系统的1-3%就够了很容易满足,设置稳压水箱,建议与高位消防水箱合用
    2015-03-30 17:06:30

    回复 举报
    赞同0
  • 中文名
    中文名 板凳
    最近在学习,看来处理方法不少啊
    2014-12-29 21:54:29

    回复 举报
    赞同0