现在设计一条DN1200循环水管,原设计是覆土高度600mm,后总工担心覆土高度太低了,叫我把管道埋深些,做到覆土高度2400mm。
请教各位,如何进行相关计算(我手头上有相关地质报告)

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • wenxiaojie1984
    关于管道埋深有它自己的设计规范,一般情况下必须满足埋在冻土深度线一下,其次还要考虑你所选管材的承受荷载量和周围环境之间的关系!
    2007-06-29 23:07:29

    回复 举报
    赞同0
  • 02888985276
    02888985276 板凳
    主要是要考虑钢管的环钢度是否够。埋地钢管受土压力和动荷载的共同作用,只要钢管能承受这个作用力就可以了。埋深点是为了减小动荷载(如汽车等)的影响,同时,土的压力增加了。土压力、动荷载及钢管的钢度都能在相关的手册上查到
    2007-06-29 20:52:29

    回复 举报
    赞同0