本人做了一个工厂的出线的电源箱,安装三只三极的电源开关,但由于业主是与其他人共用一台变压器的,所以经常在零线上带电压,有一百多伏。业主要求全部开关改为四极的开关,但原来的开关就无法使用了,请教各位是否有更好的办法?是否可以不用更换开关?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • yuhuoqing
    yuhuoqing 沙发

    使用四极开关,N线要断开,相线不是也一起断开了么?
    2006-07-10 15:20:10

    回复 举报
    赞同0
  • hhsscc
    hhsscc 板凳

    赞同,不应采用四极开关
    2006-07-08 17:43:08