冷凝水回收——规范条文如何理解?怎么执行?
冷凝水回收——规范条文如何理解?怎么执行?
《建筑给水排水设计规范》 5.6.17条 用蒸汽作热媒间接加热的水加热器、开水器的凝结水回水管上应每台设备设疏水器,........
此条文的要求理解有点困惑:既然是凝结水的回水管,那意思就是要把凝结水回收利用了,可是如果设了疏水器的话,凝结水不都排放掉了吗?好象很矛盾啊,大家谁比较清楚这一点的真实目的啊?
发布于
2006-07-04 16:11:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
wsyks2004
楼主,加了疏水器并不等于是把回水白白排放了,而是进行阻汽排水,只把蒸汽冷凝过后的水排入回收管道,而不让新蒸汽进入回收管道,在系统中起很大的节能作用.
2006-07-04 17:42:04
来自 PC
评论