土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 新VD4断路器,不管在合位还是分位均检测为分位

新VD4断路器,不管在合位还是分位均检测为分位

发布于:2011-09-15 15:56:15 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
公司新一批新柜子中用到了新VD4,在现场调试中发现:不管在合位还是分位,在微机保护都监测到为分位状态。
经查:新VD4断路器的合闸回路用模块代替了合闸线圈,合闸回路里没有串一个断路器的辅助点。所以不管断路器在合位还是分位,微机保护都监测到断路器为分位状态。
望是设计的朋友能在设计时加上一个断路器的辅助。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • hsa8
    hsa8 沙发
    呵呵,我这里还是国产的VS1比较多,感觉还可以。
    2011-10-09 15:07:09

    回复 举报
    赞同0
  • state-grid
    state-grid 板凳
    新VD4的合闸线圈竟然没有串自身的常闭触点,调试过程中导致自动合闸后合闸线圈常得电,用了南瑞的继保也发现继保上面的跳位灯老是不灭

    [ 本帖最后由 state-grid 于 2011-10-8 21:02 编辑 ]
    2011-10-08 20:59:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 418 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【求助】星三角启动回路进线断路器选择不当,电动机不能正常启动

一台日本原装空压机80P的(电机功率55KW);设备运到现场安装完工并做完各种实验后;开机启动能星型启动,当延时后转为三角运行时;空压机进线断路器跳闸,重新启动还是如此、启动失败,设备不能正常工作。现场电工首先怀疑空压机进线断路器(上海人民电器厂RMM1-160H/3 Is=160A)开关选型也无问题。启动控制部分元件为空压机附带(原厂);电工把控制回路时间继电器延长一点重新启动也不行。之后我到了现场听我电工解释有看了看空压机和进线断路器。就告诉电工还是进线断路器选项不当。首先电工选的160H开关是对的、但瞬时过电流脱扣选的小了(选的是配电用的断路器)。在电机星三角启动回路中,不管电机功率大小,由星点启动转换到角形运行时、它的转换瞬间尖峰电流达电机的额定14倍。(电动机直接启动一般按它的额定电流7倍计算)那么160H配电用断路器它的瞬时脱扣只有10倍且有±20%的误差;55KW的电机额定电流105A左右那么它的瞬间转换尖峰电流达1470A; 160断路器瞬时脱扣1600±20%(可能此开关可能就是负20%那么它瞬时脱扣大概在1300A和1400A左右)断路器瞬时脱扣躲不过电机启动尖峰电流;那么它就脱扣跳闸了。我让电工重新买了一台RMM1-160H/3 Is=125A 保护电机用断路器。重新装上后开机启动;星点启动延时15秒后转换三角运行一切正常。我让空压机运行30分钟,一切正常包括测试电机运行电流满载时100A左右。电工不解问我同时160H开关为何长延时约定脱扣电流选125A为何开关不跳?我把上述分析讲一遍给电工听,同时告诉他他选的160A Ix开关约定不脱扣电流比电机电流太大了不能保护电机过载、有隐患。最后我让电工把随机说明书拿来看一下;果然说明书上标明电机的启动尖峰电流是电机额定电流的14倍,符合我的判断。

回帖成功

经验值 +10