土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问临时电设计是否合理
最近某供电局给甲方做了一台400KVA施工临时电设计,具体如下:自变压器下采用双拼3*240+1*120到临时电表箱,临时电表箱内设一个630A总开关,二个400A分支开关.以上设计是否合理,望大家发表意见.

全部回答(1 )

  • xin20019
    发错地方,给你转配电版
    电缆我认为没问题,总开关稍微有点小,最好800,整定630,不知道实际负荷多大,另表箱是否还设隔离
    2006-07-05 12:28:05 来自 PC 评论 举报