土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 仓库净空高度16米,如何设计?
各位大师,我正在做一个仓库,仓库局部净空高度16米,如何设计? 本来是想做普通喷头,然后每4米设一排货架喷头,后来甲方怕影响使用,不承认是货架仓库,哪来货架喷头?要我按16米高的普通仓库设计,但超规范所规定的最高高度,如何设计?

全部回答(8 )

  • dintw
    16米高仓库屋面下应该做普通闭式喷头,货架内每4米做一层喷头,货架内喷头和屋面喷头应单独设阀门水流指示器。根据喷规5.0.7条,货架仓库货架内设喷头仓库是不限高的。至于水炮,我在项目中是不会用得,一是造价高,二是控制麻烦,三是这玩意现在都是厂家和一些专家们在鼓吹,其在实际火灾中的作用还有待验证。
    2009-07-15 12:39:15 来自 PC 评论 举报
  • zwh383545875
    消防炮还真没有做过!遗憾,碰到喷淋不由的心细
    2009-07-15 00:32:15 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10