仓库净空高度16米,如何设计?
仓库净空高度16米,如何设计?
各位大师,我正在做一个仓库,仓库局部净空高度16米,如何设计? 本来是想做普通喷头,然后每4米设一排货架喷头,后来甲方怕影响使用,不承认是货架仓库,哪来货架喷头?要我按16米高的普通仓库设计,但超规范所规定的最高高度,如何设计?
发布于
2003-07-13 22:32:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
dintw
16米高仓库屋面下应该做普通闭式喷头,货架内每4米做一层喷头,货架内喷头和屋面喷头应单独设阀门水流指示器。根据喷规5.0.7条,货架仓库货架内设喷头仓库是不限高的。至于水炮,我在项目中是不会用得,一是造价高,二是控制麻烦,三是这玩意现在都是厂家和一些专家们在鼓吹,其在实际火灾中的作用还有待验证。
2009-07-15 12:39:15
来自 PC
评论
举报
zwh383545875
消防炮还真没有做过!遗憾,碰到喷淋不由的心细