土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于双出口泵

关于双出口泵

发布于:2006-07-04 12:32:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
前一阶段,有水友询问关于双出口泵的资料,正好我手里的一个审查工程也采用了双出口泵,为搞清楚双出口泵的基本情况,特与有关人士讨论,现将有关双出口泵的资料共享给大家:

1、 双出口泵的原理是将两台串联工作的泵组合在一台泵上,还可以进行再组合,变成多出口泵。双出口泵的两个出口可同时出水,但两个出口的压力不相等。前出口供低区用水,后出口供高区用水。

2、 双出口泵不论是两个出口出水,或一个出口出水,所有叶轮都在旋转,都在作功,因此功率是叠加值。

3、选泵时,要同时满足两个出口的压力值和流量值,这是基本要求。

4、 动机只有一个,电气控制同单出口泵。

5、 双出口泵的优点是省面积、省泵的数量,一台泵可满足两个分区的压力和流量的要求,其缺点是当其中一个出口不出水时,而叶轮还在旋转还在耗电,另外管道布置也稍复杂些。

6、严格地说,凡生产多级泵的水泵厂,都可以组装立式或卧式的双出口泵或多出口泵,它只是在多级泵的中间插入一个出口段。再配上电机、底座即成。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • senlin235
    senlin235 沙发
    选泵时,要同时满足两个出口的压力值和流量值,这是基本要求。

    好象不容易做到这点,同时满足很难。
    2006-07-05 15:48:05

    回复 举报
    赞同0
  • xjaksr33
    xjaksr33 板凳
    目前不可以实行变频控制。
    2006-07-04 17:00:04

    回复 举报
    赞同0