请教一个接触器+热继的问题

发布于:2006-07-04 11:56:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在电机回路中

如果用短路脱扣12倍的单磁断路器+接触器+热继 来保护的话

那么如果电机启动电流在5-7倍的时候 接触器和热继会不会因为过流而动作或者有影响?

一直想不太明白 请各位赐教

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • cf8980
    cf8980 沙发
    诸位回答的已经很详细了.
    如果是做设计的, 工作中还有一点,为防断路器被起动时的尖峰电流冲开, 断路器的瞬时整定的要求是电机起动电流的2.0--2.5倍. 一般说12倍的断路器应没问题的,但对个别电机回路,有时需注意核一下,有时断路器的额定值虽然够 , 但瞬时整定是不够的.
    2006-07-04 17:34:04