土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 问题求助:有备用设备的供电回路如何选择开关和电缆
各位好,本人现正做一个项目,遇到一个问题,需要请教各位。
用电负荷为水泵,且水泵有备用,要求水泵能不间断切换,即如果水泵需要切换,要求将备用水泵成功启动后再切除故障泵,且每次只一个水泵切换。请问这个情况下的供电回路开关及电缆是如何考虑的?是只考虑正常运行泵的容量还是要再额外考虑一个备用泵的容量?

全部回答(3 )

  • jinglilili
    学习了,大家多讲讲
    2011-09-16 16:40:16 来自 PC 评论 举报
  • xmyals
    只考虑一个水泵的负荷,选择电缆和开关也是按一个水泵的负荷来计算……
    2011-09-15 15:05:15 来自 PC 评论 举报