总负荷为50KW用三相四线供电。距离为60M。要用多大的线啊?急

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • ljs1399
    ljs1399 沙发
    BV25平方毫米完全够了.50KW按0.85公率因数计算电流是89A.
    2006-07-17 22:02:17

    回复 举报
    赞同0
  • cxdl
    cxdl 板凳
    明敷:
    BLV绝缘电线、BLX绝缘导线:25平方毫米;
    BV-105型耐热聚氯乙烯绝缘铜芯电线:16平方毫米;
    BX绝缘电线:16平方毫米,最好用25平方毫米。
    穿管(2~4根):
    BLV绝缘电线、BLX绝缘导线:50平方毫米,最好用70平方毫米;
    BV-105型耐热聚氯乙烯绝缘铜芯电线:25平方毫米;
    BX绝缘电线:35平方毫米,最好用50平方毫米。
    更多的穿管,针对本工程应该不怎么可能吧!
    以上意见仅供参考!