土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 直流电源会因为温度过高(70度)而被烧毁吗?
小弟最近做了一个小区的户外开闭所(SF6环网柜),内设壁挂式直流电源箱,开关采用直流电源操作,交流取至进线PT。施工单位提出不宜用直流电源箱,因为开闭所内温度高,建议采用交流操作。这样又有一个问题,当线路停电时,开关岂不是要手动操作?

恳请高手指点!

全部回答(4 )

  • bebber
    谢谢各位指点。
    又学到新知识了。
    2006-07-04 15:05:04 来自 PC 评论 举报
  • leeyung2002
    温度过高,很多设备都会受到影响,典型的是保护装置的测量精度和液晶显示会有影响,70度基本已经接近保护装置的极限温度了,我曾经参加做过保护装置的型式试验,在65度的时候液晶显示就开始模糊。应该加强通风。
    2006-07-04 14:28:04 来自 PC 评论 举报