土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器分接头

变压器分接头

发布于:2006-07-04 09:57:04 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请教:《工业与民用配电设计手册》第三版P257之表6-5,10/0.4kV变压器分接头+5%、0、-5%分别有什么意义,是相对哪个电压为基准?先谢谢了!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • hou48411
    hou48411 沙发
    当电网电压为10500时,高压侧调到(Ⅰ档)+5%,这样低压就是400,当电网电压为9500时,高压侧调到(Ⅲ档)-5%,这样低压也是400,当电网电压为10000时,高压侧调到(Ⅱ档)0%,这样低压就是400。
    调的是变压器初级的匝数。(Ⅰ档)匝数最多,(Ⅱ档)次之, (Ⅲ档)最少。
    2008-07-29 17:13:29

    回复 举报
    赞同0
  • xingangyang
    xingangyang 板凳
    :kiss: :kiss: :kiss:
    2008-07-29 16:36:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

问题:电度表配互感器怎么配呀?

开关250A.甲方要求测量200A 的电流. 用的是DT862机械表.最大可以测量到3*30(100)A.于是我选了3*3(6)A的电表,然后配多大的互感器呀?我选了个200/5的互感器,不知道对不对?请问.怎么选的互感器呀?可不可以告诉一下我呀?我搜索了论坛,只有个讨论多少电流以上才配互感器的....赐教!

回帖成功

经验值 +10