本人最近处理了一台发电机组输出电压三相不平衡问题,结果正确。我想问各位,如果你们遇见这样的问题,应该如何着手进行分析、试验,最后进行处理?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zhuxp4410
    zhuxp4410 沙发
    本人也处理个类似事件:首先要判断是何部位出现问题。
    1。测量回路是否存在问题;
    2。发电机本体是否存在问题;
    3。发电机的首尾端是否正确;
    4。一般来说,以上三个步骤就可以发现问题在哪里,找到问题了,就可以处理了。
    不知以上处理方式对你来说,可否?
    2006-07-05 10:44:05

    回复 举报
    赞同0
  • hq0721
    hq0721 板凳
    基本情况如下:这是一台新安装的二手发电机组,在励磁机端看,左、右下侧各有一个引出线盒;安装位置在0米层。