土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 直流电源会因为温度过高(70度)而被烧毁吗?
小弟最近做了一个小区的户外开闭所(SF6环网柜),内设壁挂式直流电源箱,开关采用直流电源操作,交流取至进线PT。施工单位提出不宜用直流电源箱,因为开闭所内温度高,建议采用交流操作。这样又有一个问题,当线路停电时,开关岂不是要手动操作?

恳请高手指点!

全部回答(2 )

  • aoldman
    线路停电时干吗要操作开关?如果是指失压脱扣,机械蓄能已足够一次操作了。
    2006-07-05 00:40:05 来自 PC 评论 举报
  • shaofuqiang1958
    一般直流电源用于高压柜的控制和合闸用.通常环网柜不用.用了会造成增加造价.经济上不划算.再有SF6环网柜所带的变压器容量都不大,没有必要用直流操作.
    2006-07-04 23:53:04 来自 PC 评论 举报