据我同事介绍,上海地区的高层住宅必须设置地下室消防水池和消防泵房,否则不能报批。
我现遇到一工程:小区内都为高层住宅,室外已设置集中的生活-消防泵房,我认为每栋单体无需再设泵房了,不知我的思路对否。
请上海地区的同行指正。
另据我同事说,每个单体地下室也需设生活泵。真搞不懂,既然如此,室外就无需设集中泵房。
另外因为小区为三路市政给水,管径为DN300以上,我认为无需设室外贮水池,泵房内只需设集水井就行了,消防保建能通过吗?
请上海的同行指教。

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • hsthw0425
    hsthw0425 沙发
    1.每栋单体设置增压泵房一般是为了方便以后的物业管理,与规范无关.
    2.上海地区市政管网建设完善,消防用水都是直接从市政管网吸取,只要保证2路进水,一般都不建消防水池.
    个人感觉楼主的疑惑很好解决,问下建设方,以后小区是统一一家物业管理还是分散管理,如果是统一管理,只要供水半径允许,设室外集中泵房没问题。
    2007-07-10 17:33:10

    回复 举报
    赞同0
  • shirlen
    shirlen 板凳
    上海也有配套不到位的地方,设不设消防水池还是根据规范。
    比如松江或嘉定什么的,只有一路进水,你就得做消防水池。
    除非甲方能搞定消防局。
    2003-07-23 19:48:23