土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
成套电气设备
\
【请问】两段母线中的PT可以同时提供电压信号吗?
【请问】两段母线中的PT可以同时提供电压信号吗?
两段母线,中间用联络柜。当母联工作,其中一路电源没有投入,另外一路电源投入的时候,两段母线中的PT可以同时提供电压信号吗?(PT柜在进线总柜的后面)。
发布于
2011-09-14 22:17:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(19 )
xiaochuan_xuzhou
当然可以。。。。。。。。。
2013-07-20 16:09:20
来自 PC
评论
举报
yscx_2006
bridegrom 发表于 2012-6-14 17:56 为什么不能并列运行啊,烧保险呢必须在其中一路PT退出主回路后,PT二次侧可通过母联处的转换开关并列运行,如果两路PT都投入主回路,二次侧若并列的话,在母联柜没投入的情况下,因PT并列,成了一台升压器,不带电的一侧母线已经有了高压电!危险!
2013-07-20 07:26:20
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
luolong87
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
28
回复
56
粉丝
1
+ 关注
私信
成套电气设备
返回版块
15.96 万条内容 · 586 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(19 )