两段母线,中间用联络柜。当母联工作,其中一路电源没有投入,另外一路电源投入的时候,两段母线中的PT可以同时提供电压信号吗?(PT柜在进线总柜的后面)。

全部回答(19 )

  • xiaochuan_xuzhou
    当然可以。。。。。。。。。
    2013-07-20 16:09:20 来自 PC 评论 举报
  • yscx_2006
    bridegrom 发表于 2012-6-14 17:56 为什么不能并列运行啊,烧保险呢必须在其中一路PT退出主回路后,PT二次侧可通过母联处的转换开关并列运行,如果两路PT都投入主回路,二次侧若并列的话,在母联柜没投入的情况下,因PT并列,成了一台升压器,不带电的一侧母线已经有了高压电!危险!