【请问】两段母线中的PT可以同时提供电压信号吗?
【请问】两段母线中的PT可以同时提供电压信号吗?
两段母线,中间用联络柜。当母联工作,其中一路电源没有投入,另外一路电源投入的时候,两段母线中的PT可以同时提供电压信号吗?(PT柜在进线总柜的后面)。
发布于
2011-09-14 22:17:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(19 )
xiaochuan_xuzhou
当然可以。。。。。。。。。
2013-07-20 16:09:20
来自 PC
评论
举报
yscx_2006
bridegrom 发表于 2012-6-14 17:56 为什么不能并列运行啊,烧保险呢必须在其中一路PT退出主回路后,PT二次侧可通过母联处的转换开关并列运行,如果两路PT都投入主回路,二次侧若并列的话,在母联柜没投入的情况下,因PT并列,成了一台升压器,不带电的一侧母线已经有了高压电!危险!
2013-07-20 07:26:20