土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 刚毕业来到工地当给排水小甲方,今天纠结了

刚毕业来到工地当给排水小甲方,今天纠结了

发布于:2011-09-14 21:40:14 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我们工程是5层的办公楼,都是公共卫生间,而给排水管道都是在卫生间,结果最近卫生间的问题相当多,牵涉的部分也相当多。
有一个卫生间窗口下起来个台,那是土建梁打高了,现在铲的话会打到主筋,很伤脑筋;卫生间标高居然与成活标高一齐甚至高于成活标高,成活标高指贴地砖后标高,这让地砖分包没有办法继续贴卫生间砖,需要降低卫生间标高,可是现在卫生间防水痘铺设完了,铲卫生间必然会破坏防水,增加工程量。
我们目前的方案是,土建大包找平层和防水上的保护层抹灰的问题,要他们承担,让他们自己铲,然后让防水重新铺设;或者在卫生间找坡,2公分左右的坡度,这样墙面贴砖会很难做,因为如果坡度太大墙面砖很难贴齐。不知道大家有什么意见。谢谢

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • lidehh
    lidehh 沙发
    有的时候施工就是在那瞎搞。
    2011-09-20 18:45:20

    回复 举报
    赞同0
  • r115047722
    r115047722 板凳
    神奇的标高!··
    2011-09-19 19:29:19

    回复 举报
    赞同0