一小高层框剪住宅楼15层,初步结构布置后计算周期,第二阵型就出现扭转,请教应如何调整结构布置,柱和墙布置是否合理?应该调整那个方向的刚度?
考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 1.7787 87.34 0.99 ( 0.00+0.99 ) 0.01
2 1.7143 170.18 0.25 ( 0.25+0.01 ) 0.75
3 1.3990 0.43 0.76 ( 0.75+0.00 ) 0.24
4 0.5474 6.55 0.26 ( 0.26+0.00 ) 0.74
5 0.5221 92.37 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
6 0.3981 0.44 0.75 ( 0.75+0.00 ) 0.25
7 0.2985 1.70 0.27 ( 0.27+0.00 ) 0.73

全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句-
weihr2003
沙发
前几天才做了一个15层、一个18层的框剪,由于建筑专业原因,第二振型为扭转,不过控制周期比为0.9以内了;另外框架柱底部倾覆力矩在规定水平力作用下小于50%,属于剪力墙较多的框剪结构。