土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 绕线电机可否将转子短接?

绕线电机可否将转子短接?

发布于:2011-09-14 18:20:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
公司定错了货,定了10KV绕线电机和液阻软起动柜。可否转子短接后,在定子侧接软起动柜?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    楼主有钱,可以装10KV软启动,然后把转子绕组短接!

    液阻设备比10KV软启动的价格差是多少?
    2011-09-15 21:30:15

    回复 举报
    赞同0
  • dianqipanli
    dianqipanli 板凳
    低压绕线电机转子短接没有问题;高压电机可否,不清楚。