土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 菜鸟请教各位高手一个功率方向动作区和灵敏角计算问题

菜鸟请教各位高手一个功率方向动作区和灵敏角计算问题

发布于:2006-07-03 20:25:03 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我是一位继电保护业余爱好者,手里有一只DL-11型功率方向继电器,在做动作区和灵敏角检验时,外加100V电压,和5A电流后,改变电压相位后,实测动作相位角是55度至220度。请问以电流为基准画出相量图,怎样画?灵敏角又是怎样求?(能画出相量图最好)谢谢大家,请尽量帮助我!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • xsb222
    xsb222 沙发
    碳酸 要压路机 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    2009-06-12 02:08:12

    回复 举报
    赞同0
  • leeyung2002
    leeyung2002 板凳
    接地功率保护就是我们平时说的零序功率方向继电器,主要用在中性点直接接地系统。中性点直接接地系统发生接地短路时,将产生很大的零序电流分量,利用零序电流分量构成零序电流保护,可作为一种主要的接地短路保护。因为它不反映三相和两相短路,在正常运行和系统发生振荡时也没有零序分量产生,所以有较好的灵敏度。如线路两端的变压器中性点都接地,当线路发生接地短路时,在故障点与各变压器中性点之间都有零序电流流过。为保证各零序电流保护有选择性地动作和降低定值,必须加装方向继电器,使其动作带有方向性。
    2006-07-04 17:30:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 421 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

自并励系统逆变灭磁与跳灭磁开关的时间。

采用自并励系统的发电机,当发电机内部有故障时,由发变组保护动作跳闸,保护的动作接点启动励磁系统跳闸,目前很多励磁系统采取的方式发变组保护动作跳闸信号启动励磁系统逆变灭磁,由励磁系统延时跳灭磁开关。众所周知,逆变灭磁是把直流转变为交流通过励磁变反馈给电网,当发电机内部故障时,发变组保护动作跳开主开关,隔离了系统,但是,此时在延时跳灭磁开关的过程中,逆变的电源再次给故障点提供了电源。请问此种逻辑怎么考虑的?由励磁系统延时跳灭磁开关的延时时间最好是多少?我们采用150~200ms。

回帖成功

经验值 +10