土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 关于CASS工艺因水力负荷较大,如何调整周期的讨论

关于CASS工艺因水力负荷较大,如何调整周期的讨论

发布于:2006-07-03 19:29:03 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
CASS工艺中,生化池周期设计时基本是固定的,有4个小时也有8个小时,但是当雨季时,很容易出现进水超负荷的情况,这就需要对生化池的运行周期进行适当的调节,这其中有几个问题我不是很明白,
一、调节一个池子后,所有的池子都得跟着调整,不然不能满足连续进水,或不能满足曝气的连续性;
二、曝气的时间是肯定不能缩短的,不然处理的水质可能不达标;
三、撇水时间因滗水器下降速度是一定的,也不会减少;
请问该如何进行调整周期,倒底该调哪个环节?
我们这里是一个25000m3的厂子,两个CASS池,每个设计处理量12500m3,请各位大哥予以指点,不甚感激!

1151926154711.JPG

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • biao3038
    biao3038 沙发
    污染物将大大降低,完全可以修改程序,将曝气时间缩短,具体多少要经过核算各项参数,如污泥龄等,调整正如你所言,目前国内滗水器运行时间非常难调整,时间周期非常长,只有调整曝气时间。设计采用3小时周期,如果进水曝气1小时,沉淀1小时,滗水1小时,可以调整成180分钟一个周期,曝气占一半时间。可保证连续出水。
    2008-06-08 14:39:08

    回复 举报
    赞同0
  • walk_alone2005
    http://blog.163.com/walk_alone2005/
    2008-03-13 12:53:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.57 万条内容 · 794 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

用什么管材?

当地海水水位很高(据甲方提供资料,涨潮时在地面下0.7m),用钢管铁定不行,用塑料管又怕锥状物。各位出出主意,最好能在推荐推荐厂家。

回帖成功

经验值 +10