土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ PT 互感器的容量

PT 互感器的容量

发布于:2011-09-14 16:38:14 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请教大家,PT在VV接法和YY接法中的容量是怎样计算的,

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • cjxxsld
    cjxxsld 沙发
    对于0.2 或0.2S 级, PT的容量可选100VA ; 一般测量用可选150VA ,最大300VA
    2012-12-09 12:38:09

    回复 举报
    赞同0
  • whb9501
    whb9501 板凳
    PT的容量,如果对精度没有要求的可以做的大些,一般10/0.22kv的能做到300VA,
    2011-10-23 21:07:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多